【2015年综合能力83】对民用建筑实施防火检查时,检查人员应注意查看特殊功能场所不该设置在地下或半地下,且不该该设置在四层及四层以上的用房有( )。
A.托儿所、幼儿园的儿童用房
B.病院的住院部分
C.疗养院的住院部分
D.儿童游乐厅等儿童活动场所
E.老年人活动场所
【答案】AD
【解析】按照《建筑设计防火规范》GB50016-2014(2018年版)5.4.4,托儿所、幼儿园的儿童用房和儿童游乐厅等儿童活动场所宜设置在独立的建筑内,且不该设置在地下或半地下;当采用一、二级耐火等级的建筑时,不该超过3层;采用三级耐火等级的建筑时,不该超过2层;采用四级耐火等级的建筑时,应为单层;确需设置在其他民用建筑内时,应符合下列规定:
1)设置在一、二级耐火等级的建筑内时,应安插在首层、二层或三层;
2)设置在三级耐火等级的建筑内时,应安插在首层或二层;
3)设置在四级耐火等级的建筑内时,应安插在首层;
4)设置在高层建筑内时,应设置独立的安全出口和疏散楼梯;
5)设置在单、多层建筑内时,宜设置独立的安全出口和疏散楼梯。
按照5.4.4B,当老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地下、半地下时,应设置在地下一层,每间用房的建筑面积不该大于 200m 且使用人数不该大于 30 人。老年人照料设施中的老年人公共活动用房、康复与医疗用房设置在地上四层及以上时,每间用房的建筑面积不该大于 200m 且使用人数不该大于 30 人。
按照5.4.5,病院和疗养院的住院部分不该设置在地下或半地下。病院和疗养院的住院部分采用三级耐火等级建筑时,不该超过2层;采用四级耐火等级建筑时,应为单层;设置在三级耐火等级的建筑内时,应安插在首层或二层;设置在四级耐火等级的建筑内时,应安插在首层。本题答案为AD。
【技巧】从选项的类型中可以看出AD属于幼儿场所,BC属于医疗场所,E属于老年人照料设施,分属为三个类别。故本题可采用分类法来选择正确答案。结合实际生活,我们经常可以看到住院楼位于四层或四层以上,故先判断BC选项错误;E选项属于本年新版《建规》中修订较大的内容,即符合必然条件的老年人照料设施可以设置在地上四层以上,故可判断本题的答案为AD。
【2016年综合能力86】某住宅小区,有18栋20层住宅,建筑高度为57m,20层楼板标高为54.2m,高位消防水箱底标高为62.6m,室内消防采用联合供水的临时高压消防给水系统,设计流量57L/s,室外埋地供水干管采用DN200球墨铸铁管,长2000m,漏水率为1.40L/min·km,室内管网总的漏水量为0.25L/s,下列关于该系统稳压设施的设置和参数的设计的做法中,符合安全可靠、经济合理要求的有( )。
A.临时高压消防给水系统采用高位消防水箱加稳压泵稳压的方式
B.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为1.2L/s
C.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.25L/s
D.高位消防水箱出水管的流量开关启动流量设计值为0.30L/s
E.临时高压消防给水系统采用高位消防水箱稳压的方式
【答案】BE
【解析】高位消防水箱底标高为62.6m,建筑高度为57m,20层楼板标高为54.2m,需不需要稳压设施要看一下最不利点的静水压力符不符合规范要求。高位消防水箱底标高为62.6m,那么高位消防水箱的最低有效水位必定是大于62.6m的,最低有效水位暂且按照62.6m计算。20层楼板标高为54.2m,消火栓的栓口中心距地面为1.1m,高位消防水箱最低有效水位至最不利点消火栓的高差为62.6-(54.2+1.1)=7.3m,也就是说最不利点消火栓的静水压力为0.073MPa。对于高层住宅建筑,最不利点的静水压力不该小于0.07MPa,所以仅设消防水箱是可以满足最不利点消火栓的静水压力的要求,从经济合理的角度来说可以不消设置加压稳压泵,A选项错误,E选项正确;室内管网的漏水量为0.25L/s,对于消火栓系统来说,高位消防水箱出水管上设置的流量开关是可以直接控制消火栓泵的启动的。火灾发生初期所需的水由高位消防水箱提供,如果流量开关的启动流量和室内管网总的漏水量相同为0.25L/s,也就意味着在没有发生火灾的情况下,仅漏水量就会使流量开关动作进而启动消火栓泵,所以将流量开关流量启动流量值设计为0.25L/s的做法显然是不合理的,C选项错误;室外埋地供水干管长度为2000m,漏水率为1.40L/min·km,室外漏水量为2×1.4/60≈0.047L/s,室表里总的漏水量为0.25+0.047=0.297L/s,如果将流量开关启动流量值设计为0.3L/s的话,由于与室表里总的漏水量太过接近,可能会经常出现启泵现象,故也不合理,B选项正确,D选项错误。本题答案为BE。
【技巧】本题AE选项对立,BCD选项对立,按照对立法,初步判断本题的正确选项为2个。AE之间比力容易判断出E选项正确,BCD选项中如能计算出漏水量则按正常计算选择,如三个选项无法选择出正确答案,则宁缺毋滥,只选择一个E。
【015年技术实务82】某地下车库,设置的自动喷水灭火系统采用的直立型喷头。下列关于喷头溅水盘与车库顶板的垂直距离的说法,符合规范规定的有( )。
A.喷头无障碍物遮挡时,不该小于25mm,不该大于150mm
B.喷头有障碍物遮挡时,不该大于850mm
C.喷头无障碍物遮挡时,不该小于75mm,不该大于150mm
D.喷头有障碍物遮挡时,不该大于650mm
E.喷头有障碍物遮挡时,不该大于550mm
【答案】CE
【解析】按照《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084-2017 7.1.6,除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不该小于75mm,不该大于150mm。在梁间安插喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不该大于550mm。本题答案为CE。
【技巧】本题可采用排除法,可按照选项先判定AC中有一个是正确答案,BDE中有一个是正确答案。
【2017年综合能力93】某服装加工厂,室内消防采用临时高压消防给水系统联合供水,稳压泵稳压,系统设计流量57L/s,室外供水干管采用DN200球磨铸铁管,埋地敷设,长度为2000m。消防检测机构现场检测结果为:室外管网漏水率为2.40L/(min·km),室内管网部分漏水量为0.2L/s,该系统管网总泄漏量计算和稳压泵设计流量正确的有( )。
A.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.0L/s
B.管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量0.28L/s
C.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量1.28L/s
D.管网泄漏量0.20L/s,稳压泵设计流量1.0L/s
E.管网泄漏量0.28L/s,稳压泵设计流量0.50L/s
【答案】AC
【解析】由于该工厂室外管网的总长度为2km,漏水率为2.4L/(min·km),其泄漏量应为2×2.4÷60=0.08L/s,故该系统管网总泄漏量为0.08+0.2=0.28L/s,BD选项错误;稳压泵的设计流量不宜小于1L/s,E选项错误。本题答案为AC。
【技巧】本题可采用对立法+排除法,ACE与BD的管网泄漏量互相对立,必有一组是错误的,先计算泄漏量,按照初中所学的知识,也可以从已知的每分钟每千米的泄漏量计算出每秒钟每千米的泄漏量,故轻松排除BD。如果记得稳压泵的设计流量,则较容易判断出答案为AC,如不记得,只选A也是可以得0.5分的。
作者: 王风玲    时间: 2018-11-4 10:01
案例前两道应设一半单选一半多选题
作者: 黄贵云    时间: 2018-11-4 10:02
2年考到这个点,本年还得有
作者: 叮叮叮叮    时间: 2018-11-4 10:03
居然还有算数题,见识了
作者: aaaaa    时间: 2018-11-4 10:04
非常好!
作者: yangshouyuan    时间: 2018-11-4 10:04
谢谢
作者: 村长    时间: 2018-11-4 10:05
转发了
作者: dreamer    时间: 2018-11-4 10:06
转发了
作者: 大东    时间: 2018-11-4 10:06
转发了
作者: 谢三哥    时间: 2018-11-4 10:07
转发了
作者: weirdos    时间: 2018-11-4 10:07
转发了
作者: 海跟天空失踪了    时间: 2018-11-4 10:08
转发了
作者: luo6962354    时间: 2018-11-4 10:09
转发了
作者: 百草轩    时间: 2018-11-4 10:10
转发了
作者: 苏珊大妈    时间: 2018-11-4 10:11
转发了




欢迎光临 邳州信息网 (https://www.pzxxw.com/) Powered by Discuz! X3.4