优嘉抗震支架出售全新桥架抗震支架
1、给排水系统:DN≥65 以上管道
2、消防系统:DN≥65 以上管道、防排烟风管、消防桥架。
3、电气桥架:重量≥150N/m的电气桥架,线管内径大于60mm。
4、暖通风管:矩形面积≥0.38㎡的风管,圆形风管直径大于700mm。
三、桥架抗震支架产品系统技术要求:
1、C型钢为冷压成型槽钢,截面尺寸为41*41*2.5mm,41*62*2.5mm,41*82*2.5mm,41*124*2.5mm等,长度为3000mm或6000mm的标准型材,钢材材制为Q235B及以上,且满足《碳素结构钢》GB/T700-2006规定,壁厚不小于2.5mm。桥架抗震支架槽钢背面有条形安装孔和辅助标距,以便于施工时现场安装及加工,与以后管道安装,维护和扩展使用;
2、装配式管道吊挂支架C型钢内缘须有齿牙,且齿牙深度不小于0.9毫米,并且所以配件的安装依靠机械咬合实现,严禁任何以配件的摩擦作用来承担受力的安装方式,所有连接配件不允许使用跟槽钢不匹配的弹簧螺母;槽道必须有加劲肋保证槽道有足够的强度,确保运输,切割及安装时槽钢截面无变形;
3、配套安装金属管道的管卡内需配惰性橡胶内衬垫,以达到绝缘,防震,降噪(降噪至少达到8dB)的效果。为了减少电迷流对系统的影响金属管道与管卡接触处均应加绝缘垫,天然橡胶含量达到28%以上的天然橡胶,按不同管径和支承要求制造成型,以满足个系统防迷流要求,并要求有防火测试报告;
4、本桥架抗震支架表面防腐处理:抗震连接构建采用镀锌处理,锌层厚度不小于65um;要满足600小时中性盐雾试验不出线红锈;
5、采用的膨胀锚栓必须符合国家标准《混泥土用膨胀型、扩孔型建筑锚栓》JG160-2004,并提供国家建筑中心的检测报告;
6、使用桥架抗震支架必须应具备:
1)、桥架抗震支架具有国/家整体抗震测试报告;
2)、桥架抗震支架必须具有抗震、抗冲击和200万次抗劳后的抗滑测试报告和螺母抗拉报告,以确保各连接点之间的可靠连接。
7、拥有国/家/级检测机关出具的力学测试报告;
8、支架供应商应根据招标人提供的桥架抗震支架图,对抗震支架系统的区域进行抗震支吊架系统的深化设计,厂家对桥架抗震支架受力情况及材质选形进行详细计算,提供力学计算书;
9、厂家必须具有根据图纸进行二次深化设计和计算能力。
优嘉抗震支架官网http://www.zjujkj.com/ |