| 会员登录 立即注册

打印 上一主题 下一主题

老电工分享1.5匹的空调要用多大的空气开关?如何选定电缆?

[复制链接]
跳转到指定楼层
楼主
默子 发表于 2019-1-24 11:59:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
楼主
默子
2019-1-24 11:59:02 3119 1 看楼主
1.5匹的空调要用多大的空气开关?如何选定电缆?如果我们想给1.5匹的空调选用空气开关,那么我们首先需要知道空调运行时的最大电流,然后按照空调运行的最大电流来选择开关和配置空调的电源线。




第一步我们要按照已经知道的条件来求出空调运行时的最大电流:


  • 第一种方法我们可以直接看1.5匹的空调的铭牌,空调铭牌上面都有空调运行电流的标注,例如上面图片中的阿谁就是1.5匹的某空调的铭牌,我们从铭牌上可以看到空调运行时的室外机最大电流就是7.6A;,室内机的电流是1.5A,那么最大总电流就是7.6A+1.5A=9.1A;
  • 第二种方法是按照空调的功率来求出空调运行时的最大电流,1.5匹的空调的制冷时的最大功率就是1.5P×735W=1102.5W,别的我们还要把电辅热的功率加进去,电辅热我们按照500W来计算;那么1.5匹的空调的运行时最大的功率就是1102.5W+500W=1602.5W,此外空调的功率因数cosφ我们按照0.8来拔取,电压是220V的单相电,按照功率的计算公式P=UIcosφ,那么电流I=P/(Ucosφ)=1602.5W/(220V×0.8)=9.1A;
  • 我们看一下两种方法得到的空调工作电流都是9.1A,所以无论哪种方法来计算空调的运行电流都是完全可以的。






第二步我们按照求出的空调运行时的最大电流来选择导线和配置开关:


  • 由上面我们的分析可以知道1.5匹的空调的运行时的最大电流是9.1A,我们可以查电线电缆的安全载流量表,通过查电线电缆的安全载流量表可以知道1.5平方铜线的载流量范围是13A到19A,也可以满足要求;但是我们要考虑敷设条件,电线本身质量等因素,所以建议大家加大一号来选择电线,所以最终我们应该选择2.5平方的铜芯电线,如果选择铝线建议大家选择4平方的;
  • 选择好导线以后,我们就可以来配置开关了,开关的配置我们一般都是按照电流的1.2倍来选择开关,也就是说1.5匹的空调的开关应该是1.2×9.1A=11A,所以我们应该选择的是C16A的空气开关;
  • 最后我们再来看一下我们选择的2.5平方铜芯电线的载流量,2.5平方铜芯电线的载流量是19A到26A,所以我们选择16A的空气开关可以对电线的过载起到合适的庇护作用。
最终我们对1.5匹空调的开关和导线的配置是这样的:开关选择C16A的,导线选择2.5平方的铜线。







关于1.5匹的空调要用多大的空气开关和如何选定电缆的问题,家居杂坛都给大家分析完了,希望能够帮手到大家!以上都是个人不雅观点仅供大家交流探讨使用,如有不足之处欢迎留言讨论指正!最后还是恳请大家关注一下家居杂坛,多给家居杂坛点赞评论转发,万分感谢!
<div class="pgc-img">
回复

使用道具 举报

沙发
qw3362135 发表于 2019-1-24 11:59:41 | 只看该作者
沙发
qw3362135
2019-1-24 11:59:41 看楼主
1.5 平方铜线可以13 到19 安电流?