  OPGW施工架设应注意的问题
  OPGW的施工架设不同于普通钢绞线,要注意防止永久的损伤以避免将来影响光纤的性能,并应着重考虑:OPGW光缆的扭转、微弯、线夹外的局部径向压力和对光纤的污染。因此,在施工阶段要采取如下有效措施加以解决:
  (1)防止OPGW扭转
  在走板和紧线夹加装平衡锤,防扭器;
  采用特殊的双槽滑轮;
  采用双绞盘的张力防线机;
  (2)防止和减少OPGW的微弯与应力
  不允许有锐角出现(控制最小弯曲半径500mm);
  OPGW缆盘直径应不小于1500mm;
  滑轮直径应为OPGW直径的25倍以上,一般不得小于500mm;滑轮的内侧要有尼龙或橡胶衬垫,防止擦伤OPGW的表面;
  合适的牵引线和放线金具;
  指定OPGW的最大盘长为6000M,以防止过滑轮的次数;
  限制连续放线的线路转角≤30°,在一个放线的耐张段内,转角后的OPGW走向应呈"C"字形;
  (3)放线张力的控制:
  采用带张力释放装置的液压张力放线机和牵引机;
  限制放线速度≤0.5米/秒;
  (4)防止光纤污染
  在OPGW的施工架设中应注意对端头加以封装;
  另外,在OPGW运抵现场,架设前,架设完毕进行光纤接续及全线施工结束后,都应在现场及时进行OPGW的光纤衰耗验收测试。